Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Длииинная магистраль вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Lalla
Как лучше раздать приток в проезды в паркинге? Расход порядка 15000 куб.м/час, если я буду постепенно уменьшать сечение воздуховода, поставлю максимальные решетки с регулятором расхода, будет ли система рабочей в одну нитку? Решеток получится порядка 15. Или ее нельзя будет отрегулировать (больше 5-ти решеток на одну нитку не рекомендуется...)?
Посоветуйте...воздуховод метров 40-50, скорость в нем около 5 м/с, в решетках 1м/с в живом сечении...
WAKO
Отрегулировать можно, но чем больше решеток в ветке тем муторнее процесс
Зольников Михаил
Дозакажите клапана расхода воздуха к решеткам. Они есть у многих производителей.
Мне кажется, Вы на правильном пути (в описанных Вами решениях)
msi
Цитата(Зольников Михаил @ 7.10.2011, 21:05) *
Дозакажите клапана расхода воздуха к решеткам. Они есть у многих производителей.
Мне кажется, Вы на правильном пути (в описанных Вами решениях)

Зачем усложнять?
Обыкновенные решетки типа РР, шаг решеток уменьшается к концу воздуховода.
Как уменьшается? - Просто посчитать.
Зольников Михаил
Привлекательнее выглядит, когда симметрично.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.